切它网B2B商人社区(Club.QieTa.com)
标题: 中央空调冷却塔如何清洗 [打印本页]
作者: scmsyt 时间: 2018-8-14 10:17
标题: 中央空调冷却塔如何清洗
本帖最后由 scmsyt 于 2018-8-15 10:12 编辑
中央空调使用时,水在循环系统中反复循环使用,由于水温的升高和蒸发,使水中的可溶性物质不断的浓缩。冷却塔常年暴露在外,风扇的吸附力很强,使大量的泥沙、污物进入塔内,长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去,将直接影响冷却水系统的正常制冷。 中央空调的循环水系统中,由于水质不稳定而易引起系统结垢、腐蚀、生物粘泥及菌藻滋生等不良后果。为了防止上述情况发生,下面介绍冷却塔清洗方法。
先用水冲洗系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀产物等一些疏松的污垢。启动水泵进行,将四川银泰化工杀菌灭藻清洗剂,按1kg每吨水比例将杀菌灭藻剂从冷却塔注入,清洗时间为24-48小时。并从排污口投加酸洗中和剂,冲洗排出污泥后,系统补水到最低循环水量。 断开系统,将不锈钢换热器和冷却塔系统,做成小循环系统。将不锈钢换热器清洗剂按照1:5兑水在配液槽中搅拌均匀。开启循环泵,循环清洗。用大量清水漂洗系统2-3次,用四川银泰化工酸性中和剂中和系统成弱碱性即清洗完成。用循环泵将积水盘和冷却塔淋水系统管道组成一个循环,将积水盘中循环水放到最低循环水位,加入四川银泰化工中央空调管道清洗剂搅拌均匀打开循环泵,清洗剂通过冷却塔淋水系统均匀喷洒到填料上进行清洗,此时可能会有大块水垢脱落,并用清水漂洗。再用碱中和漂洗,漂洗后实测PH值为7左右最佳,若PH值偏低,加入酸洗中和剂中和残余的酸。直到系统中水溶液PH值在8 -9浸泡1小时后排放。中和漂洗结束,加预膜药剂进行预膜,按2.5kg/吨水比例加入系统,用酸洗中和剂调PH值5.5~ 6.5之间,常温下静止预膜时间24-40个小时。整个冷却水系统清洗完毕,投入正常运行。
四川银泰化工是专为各类水系统运行中清洗而研制的新产品,水处理药剂适用于各种类型微生物粘泥等污垢、无毒无害,清洗操作安全方便,不影响环境和操作人员健康。更多详情请咨询: 联系人:小胡 联系电话: 17761335133 QQ:2408495767 wx:17761335133
欢迎光临 切它网B2B商人社区(Club.QieTa.com) (http://club.qieta.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |