切它网B2B商人社区(Club.QieTa.com)

 找回密码
 去切它网注册帐号

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博登陆

只需一步, 快速开始

搜索
热搜: 切它网 B2B
查看: 508|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

FFU缺陷不怕,个个击破

[复制链接]

该用户从未签到

新浪微博达人勋

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-18 09:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    1.FFU需要预防谐波:FFU控制靠的是通讯,谐波会引起系统电流值升高;会使控制系统出现故障,通讯系统受到干扰,使无尘室无法控制;会使电缆、感应马达、变压器温度升高,减少使用寿命。对于DC电机的谐波值较小,AC电机谐波值一般要求小于12%,一般常在FFU配电盘考虑增加诣波过滤器的方式减少谐波的危害。
    2.经常出现这种问题,ffu到现场安装时发现放不下去,问题在于T-Bar本身厚度或高度。所以关于非标尺寸问题一定不要完全听信采购,需要工程师核实现场施工的尺寸,应在施工前通知制造商提供样品确认能否安装再下单生产。否则如此多数量的FFUFFU层流罩重新加工那是不现实的,相应费用是个庞大的数字。
    3.FFU电机选择问题:采用单相交流电源电机又会存在体积大,负载不平衡现象。采用直流电机存在造价高,运行维护成本高的情况。采用三相交流电源电机容易发生缺相,烧毁电机的情况。所以要根据客户的需求选择,要不然成本高了,客户又不满意,方案错了,浪费了客户的成本,他们又不高兴,所以我们在获利的同时也要尽力为客户争取受益,所谓互惠互利,才能长久合作。
    4.FFU维修很是问题:维修更换过滤器时无足够操作空间,可能是FFUFFU层流罩上方大管径管路离FFUFFU层流罩很近,这种情况在施工时需注意套图避让。一般不建议过滤器由无尘室内更换,比如对于FFUFFU层流罩满布率100%区域,天板下方均为价格昂贵之生产机台,根本不可能由室内更换因为没有空间可以让人员架梯操作。
   


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享到新浪微博
我的商铺网站:http://ffu123.shop.qieta.com
回复

使用道具 举报

本版积分规则

关于我们 | 联系我们 | 使用协议 | 隐私保护 | 付款方式 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
© 2006-2012 QieTa B2B SYSTEM sn All Rights Reserved
  
快速回复 返回顶部 返回列表