TA的每日心情 | 开心 2013-5-4 10:00 |
---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
|
蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。
我们知道影响基站电池使用寿命的原因后,在目前市电供应不能改善的前提下,仍可采取相关措施来弥补或改善,从而延长蓄电池使用寿命。可从以下几个方面着手,采用综合措施,数者结合,改善基站机房环境,提高基站供电可靠性,确保移动通信畅通,具体如下。
第一,针对基站市电停电频繁造成蓄电池在未充足电的情况下又放电,建议采用以下措施弥补,增加蓄电池充入的电量。
(1)对目前基站组合开关电源中对蓄电池充电限流值参数进行调整,目前开关电源中对蓄电池充电限流值一般设定为0.1C10A,建议调整为0.15~0.2C10A(应根据季节做响应调整),但最大充电电流不能超过0.25C10A,以缩短蓄电池充电时间,增加蓄电池充电前期充入的电量。(2)根据该基站停电次数及时间,如果停电次数多且停电时间长,建议对开关电源中均衡充电时间判别参数(充电时间和充电电流值判别)进行调整,延长均衡充电时间,可比原设定延长20~30%;另外建议调整开关电源均衡充电时间周期设置,把原设置一般3个月时间周期调整为1个月或更短,对蓄电池进行均衡充电。
第二,对基站组合开关电源内电池欠压保护设置电压值进行重新设定,提高蓄电池欠压保护的设置电压,尽量避免蓄电池出现过放电和深度过放电(小电流过放电),具体设置要求如下,开关电源一次下电设置电压要求不低于46V,二次下电设置电压必须要求大于44V(建议设置在44.4V)。对负载电流小于1/3I10A的基站,其放电时间尽可能不大于24h,即行切断(不管蓄电池欠压保护设置电压是否到了设定值)。具体可在开关电源内设置。
|
|