3月17日夜 晚班 天气多云今天又该我值班,九点过的样子,压缩机又报警了。排查了3个小时,终于找到原因了,板换出水温差不对,太热了,过板换应该可以至少低50度的,现在才少了十度,怪不得系统要过热,压缩机报警了。压缩机停了,循环系统都停了,生产整个都停了。工人全部下班回家了。老板发火了,把我们机修组长一顿骂。我们全部加班,想办法。 3月18日晨,加班 ,天气晴 昨晚把水泵都检修,系统泵压正常,看来是板换问题。拆开一个接口看到里面都是水垢,看来问题找到了。 问题找到了,现在就要解决了。
整个换热器一百多片,一拆一装橡胶垫容易损坏。怎么办,现在一时半会儿买不到换的橡胶垫,谁也不敢贸然去拆。我给同样做机修的朋友打电话咨询。他推荐我用我们附近一个厂生产的卡洁尔不锈钢换热器清洗剂,我立马报采购部,需要买4 桶,这个厂离我们很近叫义乌市昌胤电子商务商行有限公司。机修组下班,休息,采购部说明天可以到。明天还有硬仗要打。物流就是快,今天我们就拿到了拿到4个大桶一个小桶,随货的说明书说要兑在一起系统循环清洗。看了说明书,我找来了一个方桶,发现装不下 又去仓库找了一个原料桶 清洗剂兑水5倍,把小桶助剂加进去搅拌均匀,用水泵从冷水出口打入,用的我们工段的污水泵毫无压力,回水又回桶里,刚开始进去那个反应是相当剧烈啊,回水口突突冒气,这可把我们高兴坏了。就这么清洗2个小时以后,没有喷气了,再洗半个小时,我们又把管子接热水进口,从热水出口回过来,进去又是剧烈的反应,大量气体喷出来,再洗两个小时。用自来水把里面冲洗半个小时以上。把机组接上,一切终于正常了,热水进出温差达到58度。系统终于可以用了。 维修工段下班,奋战这么久,一点点经验分享给大家,希望对大家有所帮助少走弯路。后来找采购备两桶在那里如果出现冷热温差降低就洗一次,方便又简单
联系人:小胡 联系电话:13330955884 QQ:2408495767
|